100kva变压器用多大保险丝

100kva变压器用多大保险丝

以下围绕“100kva变压器用多大保险丝”主题解决网友的困惑

100kVA变压器用多少A高压保险丝?

100KVA的三相变压器额定电流计算: 一次侧电流:I=P/1.732/U=100/1.732/10=5.77A, 二次侧为0.4KV时的电流:I=100/1.732/0.4=144A。 配电变压器高。

100kva的变压器低压开关用多大保险片?

100kva变压器熔断器规格为15A 100kVA 容量变压器的高压额定电流为:I=S/(1.732U)=100/(1.732*10)=5.77kV 100kVA及以下变压器的高压侧熔断器熔丝为额定电。

80ka变压器用多大高压保险丝?

变压器低压电流为453.6A (315KVA*1.44=453.7A)应该选择2倍左右的保险丝。 变压器高压电流为12.6A (315*0.04=12.6A)应该选择2~2.5倍保险丝。括号内内容为变。

1000 kva变压器配多大保险丝?

1000kva变压器所配的保险丝电流,按这变压器的输入电流而决定。如果这是台三相电力变压器,且一次侧输入电压是10K伏,那么它的额定输入线电流为58安培,那么可以。

100W功放应配多少A的保险丝?

100W功放应该配备10A的保险丝。因为根据欧姆定律,功率等于电流乘以电压,而100W功放通常工作电压为110V或220V,因此100W功放的最大电流应为1A或0.5A。然而,在。

30ka变压器用多大保险丝?

保险丝的选择是根据变压器的容量和额定电流来定的。 具体方式如下: 1、单台变压器容量在100KVA及以下的,高压侧按变压器额定电流的2~3倍选择;单台变压器容量。

变压器的高压保险丝大小怎么选?

按照《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第7.0.7条,配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行: 容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~。

400kvA的变压器需要多大的保险丝?

当变压器高压侧额定电压为10KV时,高压侧额定电流为23.08A。可用25-40A熔芯的熔断器。当变压器高压侧额定电压为6KV时,高压侧额定电流为38.5A。可用40-60A熔芯。

160kvA变压器配多大的高压保险丝- 汇财吧专业问答test

1.高压熔丝电流(A)=160KVA/10KV/√3*3倍=3.08A这是计算值,还应考虑一个可靠系数1.1-1.3。然后再和标准熔丝比较,向上选择靠近的标准熔丝。2.T接电。

10KV200KVA变压器需要多大的保险丝?

20A的高压保险丝。如果你的变压器经常过载可以用25A的,不能再大了。200KWA/10KV=20A. 20A的高压保险丝。如果你的变压器经常过载可以用25A的,不能再大了。200K。