【500KVA干式电力变压器空载损耗有多少铁损,也就是涡流损耗...

500KVA干式电力变压器空载损耗有1160W,一个月为24X30X1.16=835.2度电.500KVA干式电力变压器负载损耗有5220W,一个月为24X30X5.22=3758.4度电. 500K。

800kva干式变压器空载损耗多少?

空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28KW,(每月按30天720小时计)粗略地估算则每月最大损耗=(1.04+8.28)*720=6710.4(度)干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑...

800KVA的变压器月空载损耗是多少 - 小安先生 的回答

变压器不存在月空载损耗的问题,要看空载损耗的话,可以看变压器铭牌,上面是最准确的。 S11-M型800KVA,空载电流0.8%,空载损耗0.98KW。以800KVA变压器。

【800KVA的变压器每月损耗电量如何计算平均月用电在52000度...

铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW.负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值.如果你。

1600KVA容量的干式变压器空载损耗是多少?如何计算出来?

楼主 你好 关行业标准(JB/,负载损耗不变空载损耗;1000=6315kWH 不过通常变压器不会满载运行,故变压器在满载情况下的总损耗不应该超过8627W 按此推算该变压器。

800KVA的变压器每月损耗电量怎么计算

铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。 负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。 如果你还保留变。

800KVA的变压器月空载损耗是多少 - 1820120 的回答

非晶变压器空载损耗要少30—50%以上 S11-M型800KVA,空载电流0.8%,空载损耗0.98KW。以800KVA变压器为例:该变压器的空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28。

800KVA干式变压器变线损每月大约的多少电量?

损耗电量按产品说明书中介绍的变压器损耗计算,24小时运行,工作时间8小时即负载损耗,24小时-8小时=16小时即空载损耗 用参数中的负载损耗乘以变压器的容量就是。

SCB10干式变压器空载损耗如何计算?

干式变压器空载损耗公式为:Po=k*Pj*G (W)K---铁芯制造工艺系数,各厂略有不同,一般可取1.1---1.18 容量大者取小,小者取大。 Pj--铁芯单位重量的损耗(W/Kg)...

800的变压器一天损耗多少电?

铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果你还保留。