250变压器补无功大约补多少
以下围绕“250变压器补无功大约补多少”主题解决网友的困惑
有关变压器无功补偿值的计算问题已知变压器的容量为250KVA,...
有功功率P=ScosΦ=250X0.8=200KW 无功功率Q=S sinΦ=250X0.6=150 kVarcosB=0.92时,有功功率P=S/cosΦ=250/0.92=230KW 因为:无功功。
无功补偿补一个能补多少?
250变压器满负荷补无功大约补75Kvar。按照电力部门的规定,用户的功率因数考核指标是0.9~0.95,要保证满足这个指标,就必须对变压器继续无功补偿。无功补偿的规。
250kva变压器需要200a补偿电流?
如果按自然功率因数为0.8计算,变压器带载率80%,有功功率为160kw,无功功率120kvar,要补偿到0.95时,需要补偿无功功率70kvar,如果按满载计算,有功功率为200k。
250千伏安变压器要多大无功补偿?
答:250千伏安变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,如果是满载,可以考虑取60%,一般都按照30%考虑安装,所以250KVA变压器配无功补偿约为80KVAR。 无。
250kva变压器无功补偿补多少最节约?
250kva的变压器按照理论值补偿75Kvar的无功补偿是变压器使用效率最高,节约电力最多,无功损耗最少。但是,由于负荷的特性不同,要根据负荷工作的实际情况来进行。
250KV变压器需要配置多大的电容补偿器_汽配人问答
这得根据你所带负载功因来定的,一般来说在30%-60%左右, 如果负载功因较高,选个30%,也就是75KVAR就差不多, 如果负载功因较低,那可能要多些。 而且无。
250变压器满负荷补无功大约补多少?
250变压器满负荷补无功大约补75Kvar。按照电力部门的规定,用户的功率因数考核指标是0.9~0.95,要保证满足这个指标,就必须对变压器继续无功补偿。无功补偿的规。
250kva变压器,月有功3500度,无功6000度,电费3300元,力率...
你的月平均功率因数过低主是用电量过少,相对的变压器容量就显得过大,无功损耗主要是变压器(≥5000度)引起,就算增大电容补偿量也无济于事,采用高压侧无功补偿尚。
250千伏安电力变压器空运行时要补多少无功功率因数才能达到0.95?
空载变压器过补无功会出事的,空载电压过高。 再说过了0.9就可,再提没什么意义而且代价很大。
10KV、250KVA的变压器,高压和低压无功补偿容量是多少?
250KVA的变压器需要多大的补偿量,不是由变压器容量决定的,而是由变压器负荷所决定,应该根据负荷性质及大小来计算设计补偿容量。 如果采取估计的方法,势必造。