100kva变压器用50平方电缆做二次吗?
100kva变压器用95平方的铜芯进线。 需要配多粗的线首先要知道变压器二次侧电流又多大,经过计算得知,100kva变压器二次额定电流约为145A。再看变压器出线是电缆。
10kv高压线塔到100kva变压器的线一般用什么规格?
10kv高压线塔到100kva变压器的可以用35平方的裸铝线。
100千伏安用多大电缆?
100KVA电流200A,应选250A断路器,电缆要根据断路器选95平方的。95平方可带254A电流。50平方带168A,70平方带209A. 5-2倍选择,选用330A空开;(1.732*0.38*。
100kva变压器主线要配多少平方毫米的线?
100kva变压器用95平方的铜芯进线。 额定电流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A 如果是10/0.4kV的,高压输入电流,100×0.0577=5.77A,可选10kV的。
100kva变压器选择多大的铝芯电缆作低压引出线?写出规格(已知:低压电流144A)?
三相100KVA变压器,不考虑输送距离的因素,选择:VLV-3×150+2×70,小线中一根为零线、一根为接地线。 三相电流:Ijs=S/U/√3=100000/400/1.732≈144A; 根据导。
100KW变压器需要多大粗的高压线?单价大概是多少了_汽配人问答
10KV100KVA的变压器一高压侧电流表在6A左右,因此从载流量角度用2平方的铜线即可,但是还需要校验热稳定,即在发生短路的情况下,导线不能被烧灿,再结。
100kva用多少平方电缆三相四线?
回答如下:要确定100kVA负载所需的电缆尺寸,需要知道负载的电压和电流。 一般来说,100kVA的负载是三相负载,通常使用400V的电压。假设负载的功率因数为0.8(常。
100KVA用多大电缆?
100KW设备需要用70平方毫米的电线。 根据公式P=√3*U*I*cosφ;I=P/√3*U*cosφ P:负载功率 U:电源电压 I:负载电流 cosφ:功率因素(阻性负载cosφ=1,感性。
100kva用多大平方铜芯线?
100KW需要用35平方的铜电缆,380V三相100KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三相电源供电,电流约178.7。
100KvA变压器低压侧出线用多大电缆?
选择合适电缆的关键因素包括电流负载和电缆长度。对于100KvA变压器低压侧的出线,一般需要选择适当的截面积以满足电流传输需求和减少功率损耗。电缆选择时应考。