s11变压器损耗国家标准
以下围绕“s11变压器损耗国家标准”主题解决网友的困惑
变压器损耗计算和换算是关于变压器方面的问题.S11容量50,高...
1.空载电流变压器的低压侧额度电流=50/0.4/1.732=72.2A空载电流(%)=0.768/72.2=1%2.空载损耗145W3.负载损耗温度折算系数=(235+75)/(235+31)=1.。
s11-100/35kv变压器短路损耗?
短路损耗是负载损耗的不规范的提法。 根据JB/T3837-2010 表B1的规定 35kV 11型的负载损耗比GB/T6451-2008下降5% GB/T6451-2008表4的规定100kVA 35。
请问型号S11容量为315KVA变压器每月的有功损耗和无功损耗分别是多少?谢谢?
每年电量计算:=8760X[p0+pkx0.25]=kwh,根据功率因数计算有功和无功,Q1=3XIXUK,变压器无功似计算公式。S=3IU,P=3IUCOSP,Q=3IUSINPp0=480w,pk。
S11-2500KVA变压器空载损耗是多少?
S11-2500KVA变压器空载损耗1360W,空载电流0.20%,阻抗电压4.5%,负载损耗12000W。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件...
6000千伏安变压器空载损耗多少?
6000千伏安变压器空载无功损耗为每小时0.114度电。 6000kva变压器的空载额定损耗为1200W左右,质量好的变压器少一点,质量差的变压器多一点,1个小时约耗1.2度电。
10KV变压器s9 s11 s13 各容量的空载损耗日电量是多少
S9型的参数见GB6451中的参数 S11,S13型的参数见JB/T3837中的参数。 以上标准网上都可以方便查到。 查到空载损耗后将空载损耗×24即可以得到空载损。
35KV-S11-3150KVA变压器空载损耗是多少?
如果是干式变压器的话,不能大于7500w.空载损耗主要和铁芯的磁密有关,大概就是涡流损耗+磁滞损耗。 你问的有点笼统,给的数据也太少了,实在没办法计算。这个数。
请问,各种型号的变压器的变损是多少啊?
变压器的损耗分空载损耗和负载损耗,因为两者不同;负载损耗又根据温度的不同而不同。 最新产品节能型S11系列的315KVA的空载损耗0.48KW,75摄氏度是负载损耗为3。
200kv变压器一个月空载损耗大概是多少
S9-200KVA变压器空载损耗480W,满载损耗2600WS11-200KVA变压器空载损耗330W,满载损耗2600W国标允许最大偏差+15%拿S11的举例:最大空载损耗为,330*1. ..
1000KVA变压器的电能损耗是多少 - 咖灰爆 的回答