315kva变压器额定电流是多少
以下围绕“315kva变压器额定电流是多少”主题解决网友的困惑
315kvA变压器多大电流?
315KVA变压器额定电流:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A) 这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。 看。
安装一台315KVA的柱上变压器,试选择变压器高低压侧的熔丝.求...
按照规程规定,100KVA及以上变压器熔丝选择是额定电流的1.5-2倍.315KVA变压器额定电流I=S/1.732/U=315/1.732/10=18.76A≈19A19X1.5=28.5A 19X。
求:单相变压器额定容量计算公式和三相变压器额定容量计算公...
10KV变压器低压侧熔丝选择: 不论容量大小,熔片或熔丝按额定电流选择。 315KVA变压器额定电流约454A,选等于或大于450A规格的熔丝就可以。 有用(0) 回复 √3*850。
变压器输出电流问个问题选取变压器的时候:好象是用变压器容...
250KWx1.1.25=300~315KVA一般变压器的容量国标已有规定,你所说的应该属于配电变压器,建议选315kVA容量的变压.315kVA/10:0.4kV的变压器,其低压额定。
【315千伏安变压器最大负荷电流是多少安?】作业帮
144.34x3.15=454.67A315千伏安变压器最大负荷电流是455安
315千伏安变压器380伏变额定电流?
315KVA,10/0.4KV的三相变压器,高压额定电流是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A。额定电流没有什么最大最小之分。额定电流是指额。
315kva变压器额定电流是多少?
315KVA变压器的额定电流分一次侧电流和二次侧电流。设一次侧电压为10KV,二次侧电压为0.4KV。则一次侧电流是I=315/1.732*10=18.19A。二次侧电流I=315/1.732*0..。
315变压器的电流是多少?
在通常情况下,315变压器的额定电压为440V ,额定功率为315kVA,因此其电流为: I = P/V = 315000/440 = 715.91A即315变压器的电流为715.91安培。这是在理想。
315变压器最大电流?
315KVA变压器 10KV输入;400V输出;高压额定电流=315/10/1.732=18.2A低压额定电流=315/0.4/1.732=454.7A上面数字为额定电流值,变压器满负荷时的数值,短时。
是指功率吗?一台315KV的电力变压器又能带动多少功率?
315 KVA 的三相变压器,额定输出电流为:315 KVA ÷ (1.732 × 0.4 KV)= 454.7 A 。(电力变压器的输出电压,都是标准的 400V) 1、如果负载是电阻性质的(。