800kva变压器尺寸
以下围绕“800kva变压器尺寸”主题解决网友的困惑
800KVA变压器能带多大功率负载
一般取功率因数为0.8,则800×0.8=640KW(不考虑线路的长短)。 另外一种计算方式,10/0.4KV的电力变压器800KVA÷0.4÷1.732=1154.7A。 有用(0) 回复 ljf9。
800kva变压器配多大容量?
老师,你可能是问带多大负荷,或者是800千瓦配多大容量变压器。因为800kva本身就是容量。 如果是前者,按照输出功率是额定功率80%计算可带640千瓦负荷。 如果是。
800KWV的变压器额定电流是多少?800?
额定电流是高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152。 800KVA变压器的电流是由负载来决定的。800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。变压器的额定电。
800A电流需要多大的变压器?
800A电流需要600KVA的变压器。800A的电流要300平方的铜线。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线... 8。
800a变压器最多负载多少a?
800KA变压器可以带500-550KW负载,800KVA*0.8就是KW,变压器最好运行状态是变压器额定容量的65-75%,负载大了,小了都可以使力率下降。所以你这个可以带500-5...
800KVA的变压器可以带多大电流,怎么计算?
变压器的额定容量是指在额定电压下,能连续工作的最大输出容量。800KVA变压器的额定电压为V,那么它能承受的最大电流I=800000/(1.732*V),其中1.732是根号3,因。
就是图纸上有这么个标注变压器SCB10-800/10800kvA6.3+-2X2.5...
三相浇注式铜箔线圈变压器容量800KVA高压10KV高压侧D接低压侧Y接
三相800a的电流配多大的变压器?
变压器的配电容量需要根据具体的使用场景和电源情况来计算,本题中由于给定了三相800A的电流,我们可以根据电流和电压的关系,大致估算所需的变压器容量。 假设。
怎样计算变压器的容量?
额定容量等于=3×额定相电压×相电流 举例来说:选800KVA变压器 ,就是800*0.8是你的KW数。变压器最好的运行状态是;变压器额定容量的65-75%。那就是800*0.8*07。
800kVA变压器配多少A万能空开?
按公式P=√3UI,800KVA变压器二次侧电流I=800/1.732*0.4=1154A,根据低压断路器选型标准选择1500A断路器。 低压断路器一般选用原则: (1)断路器的额定工作电压。