> 文章列表 > 1600kw用多大变压器

1600kw用多大变压器

1600kw用多大变压器

以下围绕“1600kw用多大变压器”主题解决网友的困惑

1600KW负荷,用多大变压器?

需要考虑用电负荷的性质,是工业用电还是居民用电,工业用电的功率因数一般照0.8计算,变压器需要用2000KVA(1600/0.8),如果有大电机,考虑到启动电流影响需要。

1600kw需要多大变压器?

需要考虑用电负荷的性质,是工业用电还是居民用电,工业用电的功率因数一般照0.8计算,变压器需要用2000KVA(1600/0.8),如果有大电机,考虑到启动电流影响需要。

1600KW的变压器,月基本电费多少钱!不带任何负载?

1600KW的变压器容量是2000KVA,每个地区每KWA的基础电费是不一样的,比如你们那15元/KVA,就用2000*15=30000元就是月基本电费

2000变压器能安装多大千瓦光伏?

答:2000变压器大约1600KW。2000变压器能带多少千瓦kw,2000变压器最大负荷是多少,大约1600KW。 首先这两个单位是不同的,代表的意义也不同,KVA(千伏安)代表视。

1600KW装机容量,化工装置70/100一开一备,用多大变压器?

你未提供功率因数值,设定系统综合功率因数为0.7,则1600/0.7=2285.7(kVA),因此应配置2500kVA的电力变压器。

1600kw变压器多大容量?

1600kw变压器容量需要2000kva的。 需要考虑用电负荷的性质,是工业用电还是居民用电,工业用电的功率因数一般照0.8计算,变压器需要用2000KVA(1600/0.8),如果。

1600kw高压电机应选用多少的变压?

工业用电的功率因数一般照0.8计算,变压器需要用2000KVA(1600/0.8) 如果有大电机,考虑到启动电流影响需要再选大一些的,居民用电功率因数约等于,即选1600KVA。

2000va变压器容量多大?

2000kva变压器能承载1600千瓦。 根据视在功率公式 S=1.732UI 高压额定电流I=S/U=2000/1.732X10=115A 低压额定电流I=S/U=2000/1.732X0.4=28。

6台1600KW变压器进线需要几条多大的?

先算一下电流:1600/10/1.732=92A ,选用50-70平方交联电缆(YJLV22-3*50或70,最小选用50平方铝交联电缆他可以过150A电流,可以不用考虑高压侧短路电流,因为他有。

1600kw变压器怎么配断路器?

1600kVA变压器低压侧额定电流约为2400A左右,低压主进可以选择2500A的断路器,但一般都会放大一档到3200A,相应的低压母线也放大。但是就断路器的选择还需要包括。