500kva变压器电损一月多少钱
以下围绕“500kva变压器电损一月多少钱”主题解决网友的困惑
【500KVA干式电力变压器空载损耗有多少铁损,也就是涡流损耗...
500KVA干式电力变压器空载损耗有1160W,一个月为24X30X1.16=835.2度电.500KVA干式电力变压器负载损耗有5220W,一个月为24X30X5.22=3758.4度电.
500kva变压器一个月变损是多少?
500KVA干式电力变压器空载损耗有1160W,一个月为24X30X1.16=835.2度电。500KVA干式电力变压器负载损耗有5220W,一个月为24X30X5.22=3758.4度电。
500千伏安变压器一个月自身损耗是多少?
500KVA干式电力变压器空载损耗有1160W,一个月为24X30X1.16=835.2度电。500KVA干式电力变压器负载损耗有5220W,一个月为24X30X5.22=3758.4度电。
1000安干式变压器一月电损是多少?
空载时一个月消耗1.15*24*30=828kw左右;满负载时一个月消耗10.3*24*30=7416度电量左右。 变压器的损耗分为两部分: 1、空载损耗,主要是铁损,有磁滞损耗和涡流。
500KvA变压器1个月用了80000度电,变损怎样算?
查铭牌看空载损耗、铁损比方说空载损耗为1800瓦则一个月为得1.8千瓦x24小时/天x30天另一个是负载损耗、铜损这与所带负荷大小有关,若以2%计10万度的损耗约为20。
500kva油浸式变压器损耗怎么计算?
计算如下: 500KVA油浸式电力变压器空载损耗有1160W,一个月为24X30X1.16=835.2度电。500KVA油浸式电力变压器负载损耗有5220W,一个月为24X30X5.22=3758.4。
500kva变压器各个时段电费是多少?
500kva变压器如果满负荷的话,它的额定输出有功功率约为450千瓦,那么它一小时耗电450度,以一个月30天计算,则它每个月耗电13500度。这是以满负荷为例进行计算。
变压器损耗电费怎么计算?
当用电计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由产权所有者负担。在计算用户基本电费(按最大需量计收时)、电度电费及功率因数调。
400kva,500KVA变压器的损耗有多少?
400kva,500KVA变压器的损耗分别为280kva、350kva左右。变压器的损耗通常为额定功率的70%,所以两个变压器的损耗分别为400kva*70%=280kva,500kva*70%=35。
500KVA的变压器每月铁损是多少度?
由《变压器损耗表》对照可知,容量为500KVA的变压器有以下几种: S9-500/35,空载损耗(铁损)0.86kW,因此每月铁损为:0.86*每天运行时长*30=25.8每天运行时长。