1000kva变压器额定电流是多少
以下围绕“1000kva变压器额定电流是多少”主题解决网友的困惑
谁帮我算一下1000KVA的变压器额定电流是多少?
三相变压器的容量为S:S=√3UI式中U为额定线电压,I为额定线电流。按此公式1000KVA的变压器额定电流为:I=1000000/√3U只要知道电压,代入公式即可求得电流,如。
1000kva变压器额定电流多少安?
1000kva变压器在二次输出电压为400伏时,其二次侧的额定电流是1440安培。1000kva变压器器当一次供电电压为10kv时,其一次额定电流是57安培。 1000kva变压器在二。
1kkvA变压器的额定输出电流?
1000kvA变压器的额定输出电流? 1000kvA变压器系统电压肯定是10kv,变压器二次侧输出电压400v,一次侧电流在60安左右。变压器二次侧额定电流在1400A左右。当然,。
1000kva10kv高压变压器额定电流?
答:1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降,根据具体情况考虑是。
1000kva变压器的单相电流是多少?
变压器的容量是KVA,即视在功率。计算变压器额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。 以常用 10KV / 0.4KV 变压器为例,它的额定...
1000伏安变压器额定电流?
.如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,I=P/√3U线,I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74A,I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443。
1000变压器高压额定电流多少?
1000KVA的变压器额定电流 高压侧额定电流为I1=1000K/1.732/10K=57.74A 低压侧额定电流为I2=1000K/1.732/0.4K=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.5。
计算变压器一、二次额定电流?公式是什么怎么算的_作业帮
一次额定电流为100/10=10A二次额定电流为100/0.4=250A
变压器标的1000kva是指每一相的最大电流吗?
变压器标的1000kva不是指每一相的最大电流,而是指变压器的额定容量。 1000千伏安是视在功率,一般用在电感性设备上,比如变压器的额定容量。 KV.A是变压器...
【变压器输出电流是不是三相电流的总和?我们单位里有一台100...
变压器的额定输出电流的解释;有点----啊 !给你怎么个解释,你看看,能否理解.1KVA变压器容量,电压10KV/0.4KV的额定输出电流为1.4434A,这个1.443是从。