> 文章列表 > 500kva变压器空载损耗是多少

500kva变压器空载损耗是多少

500kva变压器空载损耗是多少

以下围绕“500kva变压器空载损耗是多少”主题解决网友的困惑

【500KVA干式电力变压器空载损耗有多少铁损,也就是涡流损耗...

500KVA干式电力变压器空载损耗有1160W,一个月为24X30X1.16=835.2度电.500KVA干式电力变压器负载损耗有5220W,一个月为24X30X5.22=3758.4度电.

【两台S9型变压器500KV.A并联运行,每台负载率40%,空载功率是...

比较确切的说:S9型500kVA的变压器.1、其空载损耗为900W(非空载功率是1000W).2、负载损耗是指:变压器在额定(输出)容量时(负载损耗)是5150W(非负载功。

500kva变压器空载损耗多少?

500KVA干式电力变压器空载损耗有1160W,一个月为24X30X1.16=835.2度电。 500KVA干式电力变压器负载损耗有5220W,一个月为24X30X5.22=3758.4度电。 空载损。

问一台500kva的变压器空载运行,每小时用电量是多少?

得看变压器的具体形式和型号。 假定是SCB10型,10/0.4kV的干式配电变压器,其空载损耗1.16kW. 1个小时的耗电量为1.16kWH。

500kva变压器自身损耗多少电流?

500KVA干式电力变压器空载损耗有1160W,一个月为24X30X1.16=835.2度电。500KVA干式电力变压器负载损耗有5220W,一个月为24X30X5.22=3758.4度电。

请问500kvas9变压器一天的空载损耗是?

五百千瓦变压器空载一天要几度电取决于变压器的空载损耗,不同型号的变压器的空载损耗是不同的,例如:S9型空载损耗为960瓦,那么它一天的空载耗电为 :24 * 0。。

500变压器空载一天多少电?

现在500变压器空载一天50度电。 根据电阻负载下,以功率因数取0,混合负载下,电感性负载成分较大,500kva的变压器满载运行一小时的用电量约是200度,500kva的变。

损耗都去那里了?-盖德问答-化工人互助问答社区

变压器的损耗一般就是指空载和负载情况下变压器的损耗,经验计算为(0.68+5.15)*24*30*0.8=3358,0.8为折算系数,与楼主的损耗差不多

500千伏安的变压器铁损每天是多少 - 来自拉斯维加斯的stupid...

我找了一些资料,当然都是指额定电压运行条件下的损耗,比如:10kV S11系列低损耗节能变压器,S11-500/10, 空损675W;10kV级S9系列和S9-M系列无励磁调压。

250KVA和500KVA变压器的空载变损犬约是多少w?

只能举例吧,比如出厂试验报告中该250kVA变压器,空载损耗720W,负载损耗2755W,那么每小时电力损耗就在0.72kWh到3.475kWh之间,具体要看负荷率和运行温度,用10。