> 文章列表 > scb-800kva干式变压器

scb-800kva干式变压器

scb-800kva干式变压器

以下围绕“scb-800kva干式变压器”主题解决网友的困惑

干式变压器 SCB10-800kVA 10+2/-2*2.5% UK%=6 D,yn11 的意思...

干式变压器 SCB10-800kVA 10+2/-2*2.5% UK%=6 D,yn11 中各字母和数字代表:S:三相C:固体B:导线材料(铂材)10:性能水平代号800:额定容量(kVA)10-高压。

干式变压器本体和壳体的区别?价格差别是否比较大?-答疑解惑-...

干式变压器(SCB(10)-800KVA)本体是变压器,壳体是用来围护变压器的。价格差的相当的大要10几倍的。图左面是变压器,右面是壳体。

SCB800KVA干式变压器,铜线几重,铝线几重,谢谢?

SCB10-800/10 的变压器 铜的要400kg 铝一般要230Kg左右 不同的设计用的铜铝的量不同的

干式变压器 SCB10-800KVA/10KV清单组价-答疑解惑-广联达服务...

1.SCB10-800KVA/10KV干式变压器的安装,清单编号是030201002001,组价定额子目是2-11。如果干式变压器带保护外罩时,人工和机械乘以系数1.2。2.此外还。

请问SCB10--800KvA/10KV干式变压器的总重量有多重?

S三相变压器,C树脂浇注式 B箔绕线圈,10 性能水平代号 ,空载损耗1520W,负载损耗6950,空载电流0.7%,短路阻抗6%,重量2900kg,外型尺寸1380*1050*1430 轨距8。

800kva干式变压器能带多少负荷?

800kva的变压器能带640kw功率的设备。 功率因数为1时,能带动的KW数最大,即为640KW。功率因数不为1时,能带的KW数=640*功率因数。电阻性的负载功率因数为1,其。

800kva干式变压器负载多少千瓦?

800kva干式变压器负载680千瓦 一台容量为800KVA变压器所带负荷是680KW,一般变压器功率因数为0.85,KW=KVA*功率因数,800*0.85=680KW。 在交流电路中,电功率的..。

800kva干式变压器寿命?

干式变压器相比于油浸式变压器,具有更好的绝缘性能和耐热性能,因此其寿命相对较长。干式变压器采用无油绝缘结构,不会因为油的老化和泄漏而导致故障,能够在恶。

800KVA干式变压器为什么声音越来越大?

1.铁芯励磁。变压器铁芯处于高磁密度状态,这往往是因为大中城市用电经常超负荷,10kV电压普遍偏高。响亮、高亢的声音。 2.线圈振动。这种现象主要表现在干式电。

变压器柜SCB13-800/10 10/0.4KV 800KVA是什么意思?-答疑解惑...

是额定容量