500kv变压器用多大电缆
500千伏安用多粗高压电缆?
答:500千伏安的变压器应该配用10千伏的高压供电。 距离如果在几百米范围,选用16平方毫米的铝线。 距离如果在几公里范围,选用25平方毫米的铝线。 距离如果在几。
500千伏安变压器应配多大电缆?
500kvA的变压器低压要二根185平方毫米的低压铜芯电缆並接。这是因为500kvA的变压器当二次输出电压为400伏时,二次侧的额定电流是720安培,而低压铜芯电缆在截面。
现有一台500kv的变压器,10kv高压线路采用多大的电缆?
500kvA的变压器,高压电流不到30A,既然是用电缆,距离也不是很远,用25mm2的铜电缆或50mm2的铝电缆就可以了。 按照规程规定,10KV线路,铜电缆不能低于25mm2,。
500kva变压器低压需配多大电缆?
500KVA变压器低压侧的额定电流一般在721A~750A之间。具体电缆的选择,需要考虑到电缆的长度、敷设方式、环境温度等多种因素。一般来说,如果变压器距离低压受电。
500kvaUPS用多大的电缆?
500千伏安变压器低压侧当输出电压是400伏时,则要配置300平方毫米的铝芯电缆双线並接使用。因为500千伏安变压器二次侧额定电流是720安培,考虑到功率因数为0.9。
求变压器容量500KVA,低压侧需要多大的铜4芯电缆,电缆型号是什么,谢谢?
变压器容量500KVA低压侧电流约500×1000/(1.732×400)=722A ,明确指出低压大电缆输电采用多芯电力电缆是完全不合理的,因为大电流电缆发热因素,电缆的实际载流。
500KVA的变压器用电缆连接到低压配电柜,基本满负荷运行时,...
低压电流大约有720A左右。用铝电缆的话,最低要3*4001*240才能安全运行(高温天气都可能很高温),估计电缆难找。另一个要处理的是电缆头的铝端子在大。
500kva的变压器用多大的电缆?
500kvA的变压器低压要二根185平方毫米的低压铜芯电缆並接。这是因为500kvA的变压器当二次输出电压为400伏时,二次侧的额定电流是720安培,而低压铜芯电缆在截面。
500变压器用多大高压电缆?
一般来说,500变压器的额定电压较高,因此需要使用较大尺寸的高压电缆来承载高电压。常见的高压电缆尺寸包括35kV、110kV、220kV等。具体选择哪种尺寸的高压电缆。
500KVA变压器配用多大的高压线?
可以考虑选择50mm²或以上的铜芯线或者选择70mm²或以上的铝芯线。 通常情况下,500kVA变压器的额定电流约为720A(380V,三相)。 在选择高压线时,需要考虑满足。