400变压器用多大电缆
400的变压器到配电箱采用多大的电缆线?
400的变压器到配电箱采用多大的电缆线? 答:电力变压器的S13-M-400KVA的变压器二次侧是组成低压配电线路的。 要计算变压器二次侧的额定电流和环境温度使用也得考。
400变压器用多大的铝低压绝缘导线?
400千伏特安培的变压器高压的额定电流为23安,选用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆。 400千伏特安培的变压器低压的额定电流为607安,选用185平方毫米铝电缆。
400kva变压器出线最小可选用的电缆?
400kva变压器出线,低压侧 (0.4k∨)电流Ⅰ=400kVA/(1.732x0.4)=577A,可用两根VV3x120+50铜芯塑料电缆,如果变压器与低压配电柜较近,最好用铜排从变压... 40。
400qfa变压器低压配多大电缆?
400千伏特安培的变压器高压的额定电流为23安,选用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆。 400千伏特安培的变压器低压的额定电流为607安,选用185平方毫米铝电缆。
400kva变压器选择10kv架空导线?
1. 是的,选择10kv架空导线是合适的。2. 因为400kva变压器的额定容量较大,需要通过较高的电压来传输电能。而10kv架空导线具有较高的电压等级,能够满足变压器的。
求变压器容量500KVA,低压侧需要多大的铜4芯电缆,电缆型号是什么,谢谢?
变压器容量500KVA低压侧电流约500×1000/(1.732×400)=722A ,明确指出低压大电缆输电采用多芯电力电缆是完全不合理的,因为大电流电缆发热因素,电缆的实际载流。
400变压器接地线用多少平铜线?
四百千伏安变压器,爹地线主要是16平方 四百千伏安变压器,爹地线主要是16平方
3✖️400的铜缆可以带多少容量的变压器?
根据我所查到的资料,10kV3x400铜电缆可以带变压器的容量最大为1250kVA,但具体的容量要根据变压器的类型、额定电压和线路的架空高度等条件来决定。另外,受电缆。
400kva的变压器得用多少a的熔丝?
400KVA的变压器应选用30A的高压熔丝和630A的低压熔丝。 400KVA的变压器高低压额定电流分别为23A和577A,熔丝选择应比设备额定电流略大避免误熔断或应熔断而不。
4ookva的变压器配多大的铝芯低压电缆,150米的距离?
400kvA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A 选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以。 400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=40。