> 文章列表 > scb10干式变压器空载损耗国家标准

scb10干式变压器空载损耗国家标准

scb10干式变压器空载损耗国家标准

以下围绕“scb10干式变压器空载损耗国家标准”主题解决网友的困惑

SCB10-500干式变压器的空载损耗和负荷损耗是多少?

干式变压器SCB10-1000/0.4 空载消耗:1770(W); 负载损耗:8130(W)。 干式变压器SCB10-1000/0.4 空载消耗:1770(W); 负载损耗:8130(W)。

scb10/630/10干式变压器空载损耗多少?

设计手册中的数据:scb10/630/10干式变压器 空载损耗:1180W,空载电流:0.8% 设计手册中的数据:scb10/630/10干式变压器 空载损耗:1180W,空载电流:0.8%

SCB10干式变压器空载损耗如何计算?

干式变压器空载损耗公式为:Po=k*Pj*G (W)K---铁芯制造工艺系数,各厂略有不同,一般可取1.1---1.18 容量大者取小,小者取大。 Pj--铁芯单位重量的损耗(W/Kg)...

scb13干式变压器空载损耗标准?

对SCB11的参数是由各个变压器厂家自行规定 ,通常为空载损耗降低10%,负载损耗不变。 空载损耗:1170W。 负载损耗:5960W(120℃)。 即总损耗=7130W,GB1094.1中。

1600KVA容量的干式变压器空载损耗是多少?如何计算出来?

楼主 你好 关行业标准(JB/,负载损耗不变空载损耗;1000=6315kWH 不过通常变压器不会满载运行,故变压器在满载情况下的总损耗不应该超过8627W 按此推算该变压器。

scb10-1600kva变压器损耗是多少?

关行业标准(JB/,负载损耗不变空载损耗;1000=6315kWH 不过通常变压器不会满载运行,故变压器在满载情况下的总损耗不应该超过8627W 按此推算该变压器满载运行一。

scb10变压器型号参数如何?_住范儿家装官网

SCB10环氧树脂浇注干式变压器是SCB9的更新升级换代产品。SCB10系列产品具有显著的“三高三低”优点,即高机械强度、高电气强度、高耐热强度和低损耗。

变压器变压器的型号代表什么意思?SC10-250/10:0.4SCB10-630/...

你这是干式变压器,干式变压器的型号有:1、SC:三相环氧树脂浇注的变压器.2、SCB:也是三相环氧树脂浇注的变压器,只是用铜箔替代扁铜线,性能比SC的好。

干式变压器SC10-1250每月铁铜消耗多少钱?

根据JB/T3837-2010的规定 SCB10-1250/10变压器的空载损耗=2090W,负载损耗(120℃):9600W 假定变压器24小时均满载运行则 每个月耗电为 (2090+9600)*2。

500千伏安的变压器铁损每天是多少 - Bowie_Lee 的回答

具体的铁损需要实测,通过变压器的空载试验测得出空载损耗P0(单位KW),则一天的实际铁损为24*P0 KWh。但通常供电公司计算电费时,通常根据变压器容量,。