160变压器多少电流
160kvA的变压器输出电流是多少?
假设160kVA的变压器额定电压为400V,那么其输出电流大小为: 160000 / (根号3 x 400) ≈ 462A 原因解释: 变压器的作用是将高电压变成低电压或者将低电压变成高。
160vA变压器电流多少?
因此160VA变压器电流I=S/U=160VA/36V=4.44A。 变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈,次级线圈和铁芯。主要功能有;电压变换,电。
160kva的变压器,总多少电流算是超负荷?
额定电流:160/(1.732*0.4)=231A。一般其负载率设计在0.85左右,即196A。所以,196A以下是正常负荷,230A以上是满载,再往上就是超载了。
10KV/160KVA变压器高压跌落保险熔丝电流选多大的?
160KVA变压器低压额定电流I=P/1.732U=160/1.732/0.40=231A 按照规程:高压保险100KVA以上的变压器按额定电流的1.5倍至2倍选择 9.2X1.5=13.8A9.2X。
160千伏安变压器有多少个电流?
我国使用的160KVA的变压器大多是10KV变0.4KV的,即低压是380V电压,故你的160KVA的变压器二次输出电流为: I=S/(1.732×U)=160/(1.732×0.4)=230.9(A。
160安变压器可以用多少电流?
160KVA的变压器,最大运行电流约240A。所以,如果没有55Kw以上的大型电动机,这个变压器大约可以带动240/0.9=266.666667≈265Kw的负荷。如果是加热类的纯阻性设。
160变压器额定电流是多少?
变压器容量为视在功率,单位mvA.vA.kvA或MvA。如题如果是10kv/0.4kv配变,额定电流:10kv侧电流I=P/1.732*10=160/17.32=9.24A 低压侧I=P/1.732*。
160变压器多大电流?
次级为400辅的变压器次级电流的经验公式:千伏安数*1.5 变压器应为160*1.5=240A。带小电机总容量可带300多kw,大电机直接启动允许110kw,降压启动还可以大一点。。
160kva变压器能承载多少电流?
160千伏安的变压器,一般能承载230安的电流。 常用的160千伏安的变压器大多是10千伏变0.4千伏的。将10千伏的高压电转变为低压是380V三相交流电, 故160千伏安的。
【一台型号为S-160/10的配电变压器,低压额定电压为380V,求一...
一次侧额定线电流I1=S/ √3U1=160/√3*10=9.24(A)二次侧额定线电流I2=S/ √3U2=160/√3*0.38=243.1(A)