200的变压器多少倍率?

要确定200kVA的变压器的倍率,首先需要了解该变压器的额定电流。假设该变压器的额定电流为1.44A。在低压侧,通常的电流互感器可能选择的是500/5、600/5或者1000。

电压互感器变比怎么计算?

1 电压互感器的变比可以通过主/副绕组的匝数比来计算。2 根据电磁感应定律,电压互感器的次级绕组中感应的电动势与主绕组中的电压成正比,反应了主从绕组之间的。

请问,电流互感器变比计算表怎么计算?

相线穿过电流互感器几匝肯定有关系了:一匝穿心,倍率即为200/5=40。计算即为电表示数*40;二匝穿心,倍率即为200/5/2=20。计算即为电表示数*20;三匝穿心,倍率。

比如说LZX-10这款电流互感器,额定一次电流有5~100,150,200...

5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样.5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍.用5/100的互感器,不能用于一次电流大于。

一个穿心两匝…以200/5为例…计算出的互感器电流相差4被…...

你怎么计算出来的电流相差4倍?比如说电流100,穿心2匝不是200吗。------是的,电流表的指示比以前高一倍。我是问你-------差四倍是怎么计算出来的???。

6千伏的1250KVA变压器200/5变比速断电流是多少?

你所选择的是变压器高压侧速断保护。 变压器高压侧的额定电流为120.8A,所选择的电流互感器大了些。电流互感器二次侧电流达到3A即为变压器高压侧额定电流。如。

互感器电流比200比5a怎么算?

互感器电流比200比5A,表示互感器次级电流是主变压器一侧电流的200分之1,即主变压器电流的1/200。如果主变压器电流为1000A,则互感器次级电流为1000/200=5A。换。

200ka变压器配多大互感器?

10/0.4kV等级,低压侧额定电流: I=P/1.732/U=200/1.732/0.4≈289(A) 电流互感器若作为电度计量,应用300/5电流互感器;若作为电流表监视,应用500/5电流互感.。

求教:2500KVA变压器怎么配置电流互感器?

2500KVA变压器需要配置6000:5的电流互感器。低压电流互感器的选择应遵循原则: (1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。... 2500KVA变。

互感器比例与倍率?

电流互感器的额定变比就是倍率,比如200:5的互感器的倍率就是200除以5等于40。 调换电流互感器,使其倍率由原来的40变为20,会有什么影响吗,哪个的电损更大呢。