500kva干式变压器额定电流
以下围绕“500kva干式变压器额定电流”主题解决网友的困惑
500kva干式变压器额定电流?
500kva变压器额定电流为722A。 变压器电流公式: I=S/1.732/U I:额定电流(A)S:额定容量:(KVA)U:额定电压(KV) 如二次侧电压为500V,则 I=500/1.732/0。
【关于干式变压器问题:我单位现有一台500KVA变压器,现负荷每...
没有超负荷.1、500kVA变压器低压输出每相的线电流为:I2=500/0.4/1.732=721.7A.是指每相的电流,不是三相的总和.2、按我的经验,300A的负荷,温度在67。
【500kvA得变压器最多能使用多大的功率的电器设备?电机功率...
变压器的输出是标准的 400V 电压,它的额定输出电流为:500KVA ÷ (1.732 × 0.4KV)= 721.7A.——★2、因为负载功率(电流)中含有无功的成分,所以变压。
干式变压器scb10一500kva的二次额定电流值是多少?
假定低压侧额定电压为400V 二次额定电流:500/0.4/1.732=721.7A
500KVA变压器每相能带多少安电流?
500KVA变压器额定电流的计算式(每相的电流): I =P/U/√3 电流等于功率除以3的平方根(1.732) I =500000/400/1.732 = 721.71A 这个电流就是变压器的每..。
500kva干式变压器电流计算方法?
‘I=P/1.732/U=500/1.732/0.4=721.7A ’这个才是真正公式,放置四海而皆准的。 ‘500×1.443=721A’这个凑合式,并不属于公式,只可以在定压10KV/0.4KV变。
500kva变压器额定电流是多少?_土巴兔装修问答
500kva的额定电流一般在760A左右。。。
谢谢!比如说500kvA的变压器,能带多大千瓦,总闸多大合适?
500kvA的变压器额定电流:721A,能带设备功率:P=1.732*0.38*0.8*721=380千瓦总闸:1500A
500kva变压器额定电流是多少?
500kva变压器额定电流是760安。 500千伏安的变压器额定电流是:721A,能承受负载P=1.732*0.38*721*0.8=379.6KW。500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。
500kva变压器高压电流值是多少?
500kva变压器是指变压器的容量为500千伏安,高压侧的额定电压为多少? 如果我们假设高压侧的额定电压为11千伏,那么根据功率公式P=VI,其中P为功率,V为电压,I。