以下围绕“scb14变压器损耗标准”主题解决网友的困惑

SCB10-1250/10、SCB10-1000/10这两台变压器每个月电损有多少?

变压器的损耗主要是铜耗和铁耗,这两个数据每个变压器都不同,说明书上有实际数据。 手册上1000KVA变压器的空载损耗为1.24KW;负载损耗为8.98KW (每月按30天720。

scb13变压器损耗参数?

scb13变压器损耗的参数 对于SCB13的参数是由各个变压器厂家自行规定 ,通常为空载损耗降低10%,负载损耗不变。 空载损耗:1170W。 负载损耗:5960W(120℃)。 即。

scb10干式变压器空载损耗国家标准?

根据GB/T10228中标准是2.35kW(相当于9型损耗)根据JB/T3837中的规定SCB10型号的空载损耗是2.09kW 我单位现在使用的是3台额定容量均为800KVA的SCB10干式变压器..。

正泰scb10_1000/10干式变压器的自损是多少?

根据JB/T3837-2010中的规定 SCB10-1000/10干式变压器的空载损耗为1.77kW 负载损耗是8.13kW(120度时) 根据JB/T3837-2010中的规定 SCB10-1000。

scb12500干式变压器空载损耗?

1 SCB12500干式变压器空载损耗为0.6%。2 空载损耗是指变压器在无负载状态下,仅进行正常工作时的电阻损耗和铁心损耗。SCB12500干式变压器空载损耗为0.6%是因为。

SCB9-1250KVA干式变压器一个月的损耗是多少度?

楼主短路阻抗和阻抗电压是指同一个技术参数,从前叫阻抗电压,后来国标规定叫短路阻抗。 短路阻抗影响变压器的无功损耗,如果功率因数在98%以上,短路阻抗对变压。

scb10-800/10变压器的损耗怎么计算?具体的?

变压器耗电和负荷率有关根据JB3837的标准规定800kVA干式10型变压器的损耗如下:空载损耗:1.56kW负载损耗:6.96kW如果变压器每天的损耗=(空载损耗+负载损耗×负。

scb12型变压器能耗是多少?

scb12型变压器能耗2级。 12型的相当于2级能耗, SCB11能效一级为一级能耗。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然... scb12型变压器能耗2级。。

scb10-2500/10干式变压器空载负荷1小时是多少电损?

你说得对,空载损耗是固定值,不变的,所以空载耗电量为2397W×24小时/天×30天/月=1725.840KWh(度)负载损耗是随负载的变化而变化的,它与负载率的平方成正比。。

SCB13变压器的优缺点是什么?

SCB13干式变压器属环氧树脂浇注,采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长。 专为中置柜、高压开关柜配套设计,采用了特殊货柜结构,在满足标准各项性。