变压器熔丝怎么计算?

例1:一台75kVA、10kV/400V的配电变压器,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,问如何选择一、二次侧熔丝容量? 解:由于铭牌标明:I1N=4.33... 例。

变压器熔丝应如何选择?变压器熔丝应如何选择?

熔丝配置有这样一个原则: 100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择; 100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2。

不同容量的变压器如何选择熔丝?

熔丝配置有这样一个原则: 100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择; 100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2。

变压器低压熔丝如何配置?

熔丝配置有这样一个原则:100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍。

...中选择确定变压器高、低压侧的熔丝.要求,满意者30分,】作业帮

高压电流5.77A 选择15A的就可以.昨天检修用户的配电室给其换的10A.低压电流144A 用150A的保险有点小.1点5倍的话200A比较合适 高压电流5.77A 选择15。

100千伏安以下变压器一次测熔丝可接多少额定电流使用,谢谢_...

变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)例:100KVA变压器低压测额定。

500KvA的变压器上面的高压熔丝怎么求- 汇财吧专业问答test

应该对这二台变压器各自单独选用高压熔丝,分路保护,不能二台变压器合用一组熔丝。 I=S/1,73*U=500/1.73*10=28.9(A)。护储篙肥蕻堵戈瑟恭鸡10千伏50。

变压器高,低压侧熔丝熔断的原因有哪些?

高压熔丝熔断的三种情况 (1)因高压熔丝规格小,安装不当,机械强度不够而熔断,一般只断一相。 这种情况多半无明显的弧光痕迹。更换高压熔丝即可恢复送电。 (2)。

315kva变压器高压熔丝多大?

300A左右。由于变压器的一次熔断器是用于短路保护的,一般按1.5~2倍来选就可以了。由于负荷只有270A,可见没有大负荷启动问题,负荷电流只有270A,所以选300A或4。

40A的电流用多大的熔丝?

根据《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第7.0.7条 规定: 配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行: 容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流。