以下围绕“50千伏安的变压器额定电流是多少”主题解决网友的困惑

50kva变压器额定电流是多少-家居装修–手机房天下问答

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)对于高压为10KV低压为0.4KV的50KVA的变压器。

50KVA变压器每相电流最高能带多大?

你好:——★1、三相变压器的额定输出电流 = 变压器额定容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。——★2、50KVA变压器,每相额。

变压器 怎么计算电流的多少

6条回答:【推荐答案】10/0.4KV变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50。

50KVA,U1n/U2n=10500/230V,试求变压器原,副线圈的额定电流...

单相变的公式就是简单的欧姆定律啊 S=UI I=S/U 原边额定电流是50/10.5=4.76A 副额定电流是50/0.23=217.39A

额定电压为6000/230V,50Hz的单相变压器,其铁损为300W,满载...

变压器的额定电流:I1 = 50 / 6 = 8.33 A I2= 50 / 0.23 = 217.4 AZL=0.81+j0.61 Z = (0.81*0.81+0.61*0.61)^0.5 = 1。

50千伏变压器多少个流?

50KVA变压器每相额定电流为72A左右 1.三相变压器的额定输出电流=变压器额定容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。2、50KVA变。

50伏安的变压器的额定电流?

50 kVA 是电功率——等于50kW=50000W 故电流 I=P/ U 若输入电压是5000V 则 I=10A 若输入电压是50000V 则 I=1A 若输出电压是民用电 220V 则 I=227。

50KV变压器低压侧加装断路器多大和是?

50kVA变压器的额定电流:Ir = 50kVA / 0.4kV / 1.732 = 72A考虑短时过载的可能,断路器选择100A较合适,如果不考虑过载,80A即可。短路容量 Icw = Ir / 4。

50KVA 变压器额定电流?

50kvA变压器初级在10kv供电电压下的额定电流是2.9安培,50kvA变压器二次侧在400v输出的情况下额定电流是72安培。但是在实际情况下,受功率因数和变压器温升等多。

【1、某三相变压器SN=50kVA,额定电压10Kv/0.4Kv,求额定电流I...

10kV侧额定电流I1n=50/1.732/10 =2.89A低压侧定额电流I2n=50/1.732/0.4 =72.17A