变压器的耐压测验

不知道你的变压器电压等级,耐压试验一般都是2E+1000V 有用(0) 回复 loveicyco 1.测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯绝缘电阻。 2.测量绕组连同套管的绝缘电阻。

变压器耐压标准?

变压器交流耐压试验应符合下列规定: 1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流; 2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。

变压器耐压是什么意思?

变压器耐压是变压器交流耐压试验。 变压器交流耐压试验对绝缘的考验非常严格,能有效发现危险的集中性缺陷,它是鉴定变压器内电气绝缘强度最直接的方。

变压器耐压试验规范有要求吗?

2)对变压器进行交流耐压试验时,必须在绝缘油处于静止状态,气泡充分逸出后才能进行。否则在耐压试验过程中会引起放电,造成判断上的困难。 3-10kV的变压。

220v变压器可耐压多少?

其实变压器的耐压可分为级间耐压和匝间耐压,一般地级间隔离的变压器才需要做耐压测试,测耐压的同时测漏电流,如4000V耐压,漏电流的标准默认是小于5mA,应用于。

400v变10000v变压器怎么做耐压?

根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。 将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需。

变压器为什么要做耐压试验?

因为变压器在使用过程中要经常受到大气过电压(雷电过电压)的冲击,当雷电冲击到变压器时,经避雷器放电后,避雷器上有一个很大的残压就会施加在变压器上,为了。

请问下做变压器直流耐压实验与交流耐压实验先做哪一个?为什...

先作直流耐压,再做交流耐压.原因是因为:高压试验的原则是先进行非破坏性试验,再进行破坏性试验.而对于变压器来说:直流耐压的主要目的是进行直流泄。

电力变压器耐压试验时间是多少?

1、一般是一分钟。 2、电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化。其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。例如由于局部地方电。

十千伏变压器交流耐压试验电压是多少?

1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。 低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有。