以下围绕“250kva变压器额定电流是多少”主题解决网友的困惑

【250KVA的变压器可以承载多大的电流】作业帮

250KVA的电力变压器,线电压380伏、三相四线输出时,额定线电流应该在378安.

250KVA的三相变压器,每相最大能带多大电流.现在最高平均三相...

该隔离变压器的额定电流是:S=250KVA U=380V=0.38KV它的最大负荷电流是:由视在功率S=√3IVI=S/√3V=250/1.732X0.38=380A按计算原则没有超.

250kva变压器额定电流是多少?

以上规格的变压器额定电流 l=S/Ux根号3=250000vA/U(v)x1.732。 根据以上公式可知,250kvA变压器电流与电压有关系。

250kva变压器额定电流是多少?

以上参数的变压器的额定电流 l=S/Ux根号3。 公武中的S指的是变压器的容量,也就是视在功率250kva。U为电压。故Ⅰ=250000va/Ux根号3。U单位为v,l 单位为a。

250kfa变压器额定电流?

250kvA变压器的额定电流是360A,即可以输出三相360A电流。变压器额定电流的计算公式为,输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率,输出额定电流:容量/√3/输出电。

250kva变压器额定电流是多少怎么计算?

250kva变压器的额定电流与供电电压有直接的关系,如果供电电压是10kv,那么250kva变压器一次侧的额定电流是14.2安培。二次侧输出电压为400伏时,二次电流是360安。

250kva变压器额定电流是多少怎么计算?

I = 250 / (√3 * 400) ≈ 71.27 A 所以,这台250kVA变压器的额定电流约为71.27安培。请注意,这个计算结果仅适用于这台特定的变压器,实际应用中变压器的额定电。

250kvA的变压器三相总功率只有250kw?最大可以承受多大?电流...

250kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P);由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率。

250kva变压器额定电流?

250kva----指变压器的容量为250千伏安,而额定电流=容量/额定电压,即不同的额定电压下其额定电流是不同的,绝大多数变压器有着不同的接线柱,用来转换出不同的。

250kva变压器额定电流是多少?

当变压器一次侧输入电压为10千伏时,250千伏安变压器一次侧电流为14.5安培,当250千伏安变压器二次侧输出电压为400v时,二次侧输出的额定电流为260安培。当然受。