400千伏安的变压器低压电流有多少A?

400KVA的变压器,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定电流为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4倍既可。

400千va变压电能带多少a电流负载?

400KVA变压器低压侧额定电流是576A。变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)已。

4oo千伏安变压器低压侧保险选多少?

如果是10kv/04kv额定功率400kvA的变压器低压侧额定电流约580A,总保可按In1.2选择,580*1.2=696A,宜选700A的熔丝能满足要求。

400KVA的变压器他的二次最大电流是多少?

但可以计算额定电流,10KV/0.4KV 400KVA的油浸变压器 高压侧最大额定电流为23A 低压侧最大额定电流为578A 若按额定电流敷设电缆,全铜电缆直埋敷设的话要超过40。

400KVA变压器最大允许电流是多少?如何计算?

如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时, 则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A, 低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3).。

四百千伏安的变压器能载多少千瓦的负载?

400KVA变压器低压400V侧允许电流是577A,只要电流不超过,都可以用。至于能用多少千瓦,那就要看用电设备的功率因数,拿变压器额定容量400去乘功率因数,就是它。

400千伏安变压器低压端配多大电洗?

额定电压10/0.4kv-400kvA变压器,二次侧额定电流I=P/1.732U=400/1.732*0.4=400/0.6928=577.4A L=700m长,供电距离大远了,建议按1.2A/mm2。

400kvA变压器的低压侧保险片最大可放多少安的_汽配人问答

400KVA二次额定电流是600A左右,二次保险片应该按1.5-2倍的额定电流选。因为你是栋家属楼和两台锅炉,如果有大负载按3倍选。

400KVA变压器一次侧和二次侧需用多大电缆?

高压侧是供电部门处理就不用操心的,低压侧电流约608A,300平方铜芯电缆。

400KVA和800KVA的变压器分别能承载多少...- 汇财吧专业问答

朋友,400KVA的变压器可以承受320KW左右的负载,800KVA的变压器可以承受640KW左右的负载,你不管多少容量的变压器,你只要用容量乘以0.8筏梗摧妓诋幻搓。